#16 | Posté le 21/05/16 20:13
Bonjour,

Nous allons contacter Schneider à ce sujet mais je préviens que la réponse risque de beaucoup tarder.

Je suis certain qu'il existe un système de mise à la terre des connecteurs de votre panneau.
hduranti
Membre
#17 | Posté le 22/05/16 08:46
Bonjour,
Mille merci !!!! Je serai patient car je suis d'accord que c'est tt de même un peu "gros" qu'ils n'aient rien prévu dans ce sens.
Encore merci,
Bien cordialement,
Hervé Duranti
hduranti
Membre
#18 | Posté le 19/07/16 21:09
Bonjour,
je reviens tardivement sur ce sujet car j'ai patiemment attendu que Schneider se donne la peine de me répondre.
En résumé, pour eux, ce panneau de brassage est un ancien produit qui n'est pas adapté !!!! mais alors pourquoi le livrer un câble de connection à la terre si on ne peut pas le connecter (support plastique)!!!? Ils me recommandent donc d'acheter des modules qui se clipsent sur un rail DIN, produit sorti il y a trois mois, env 12 € pièce, ajouter env 7,00 de connecteur actassi, çà nous fait 20 € par module....
Je dois donc revendre sur le net TOUT mon matériel même pas sorti des emballages...pour m'orienter vers d'autres marques, ou bien terminer le travail de schneider en bricolant une liaison moi-même avec du cuivre dénudé. Sans compter la bricole que je dois réaliser pour mettre mes beaux connecteurs actassi à l'abri de la poussière. Si schneider et bricolage on l'air de faire bon ménage, çà n'est pas mon cas. J'ai monté bien des tableaux de disjoncteurs, et j'ai rarement eu autant de problème que pour monter ce malheureux VDI de base. De plus dans toutes mes démarches courtoisement réalisées pour trouver une solution, je ne me suis jamais autant senti abandonné à mon sort. Beaucoup de commerçants oublient que c'est l'acheteur qui au final fait vivre le vendeur (ou pas). Soyez donc vigilant avant d'acheter cette marque, car leur SAV ne vous servira à rien si qque chose se passe mal. Au cas où ce serait nécessaire, je peux prouver ces défaillances à n'importe quel moment.
Bien constructivement,
Bien cordialement
Hervé Duranti, très déçu.
TLC
Modérateur
#19 | Posté le 19/07/16 22:34
Bonjour,

Nous ne pouvons que regretter avec vous que Schneider soit un trou noir en matière d'informations.

Nous n'avons même pas entendu parler du nouveau module dont vous parlez.

Nous sommes en contact avec Schneider depuis des mois (non, des années) pour disposer de quelques éléments de leur catalogue à prix correct et cela traîne sans fin.

Nous nous efforçons de trouver un coffret de communication bon marché et modulaire, pour connecteurs S-One ou Keystone.
Cela prend du temps mais cela reste un objectif.

Merci de votre compréhension.
hduranti
Membre
#20 | Posté le 20/07/16 09:13
Bonjour,
Je vous remercie à mon tour pour avoir bien compris ma déconvenue ainsi que le ton amer de mon post.
Puisqu'on en est à "la bricole", pourriez vous, sans engagement d votre part, me conseiller un système de tresse métallique, ou tout autre idée de "bricolage" sympa qui me permettrait de relier les coques des connecteurs actassi entre eux à la terre. Enveloppe de papier alu?...?
Pour la question du cache anti-poussière, un ami se propose de me fabriquer des pièces sur mesure en plastique avec son imprimante 3D. Mais pour la mise à la terre, je reste dans le brouillard.
Le nouvel accessoire modulaire Schneider porte la référence SCHVDIR380005, photo ci-jointe. Séduisant, mais je reste méfiant (gadget incompatible ou solution miracle bien que onéreuse??)
Je reste un fidèle client de Touslescâbles, et vous remercie à nouveau pour votre présence et votre réactivité,
Bien cordialement,
Hervé Duranti.


TLC
Modérateur
#21 | Posté le 20/07/16 19:26
Bonjour,

Pour la mise à la terre le mieux est une tresse de cuivre.

Les modules Schneider sont sympas mais effectivement pas donnés.

Connaissez ce modèle de panneau de brassage pour rail DIN (cherchez sur moteur de recherche) ?

LexCom Home Panneau de Brassage DIN RJ45 à équiper - S-ONE

Existe en version 4 ou 12 ports.
hduranti
Membre
#22 | Posté le 21/07/16 08:18
Bonjour,
Excusez-moi, mais c'est justement CE panneau que vous m'aviez déjà suggéré, que j'ai acheté, et qui pose tous les problème décrits dans les précédents post = support plastique non conducteur + connecteurs soumis à la poussière.
Bien cordialement,
Hervé Duranti
TLC
Modérateur
#23 | Posté le 21/07/16 12:05
Bonjour,

C'est moi qui m'excuse.

Je m'étais mis dans la tête que le problème venait d'un autre panneau...
Anonyme
#24 | Posté le 9/08/17 17:12
Bonjour,
je suis confronté au même problème d'absence de reprise de masse avec ce panneau de brassage Schneider (version 12 ports) ;

j'avais initialement pensé me servir du drain de masse du câble pour le connecter au bornier de terre du coffret mais sans succès : si on le fait ressortir par la fente dédiée dans le connecteur S-ONE, il est sectionné lorsque l'on referme le capot ; une seconde option serait de le faire ressortir par la bague d'entrée du câble mais il est alors très difficile de le bloquer dans le clip prévu.

j'ai donc opté finalement pour un fil de cuivre de 0.8mm enroulé sur le blindage dénudé du câble (juste en amont du connecteur) et relié au bornier de terre. J'ai réalisé un test de continuité à la terre qui s'avère concluant.
cette solution est sans doute moins élégante que les modules de brassage Schneider, mais le coût n'est pas comparable : moins de 40€ pour le panneau de brassage 12 ports + fil cuivre contre au mieux 135€ pour 12 modules de brassage ; pour 24 ports, moins de 70€ contre 270€ : de quoi s 'offrir quelques connecteurs S-ONE de plus :)

Avant de généraliser cette solution, j'aimerais éclaircir un point sur le blindage d'une liaison RJ45 :
- j'ai lu sur le forum que vous considérez suffisant de ne connecter à la terre qu'une extrémité (par exemple en laissant le connecteur S-ONE non relié à la terre dans la baie de brassage, la liaison à la terre pouvant s'effectuer par le matériel relié, par exemple un PC de bureau)
- sur d'autres sources, j'ai lu que si l'on ne reliait qu'une seule extrémité, le câble se comportait comme une antenne et que cela posait problème vis à vis des parasites
- d'autres enfin prennent comme référence la pratique en milieu industriel qui imposerait de ne connecter qu'une extrémité, pour éviter les boucles de masse (j'ai également entendu cela pour de l'audio, la boucle de masse pouvant induire des ronflements parasites)

j'avoue être un peu perdu avec ces options contradictoires, d'autant plus qu'il est parfois difficile de les généraliser :
- l'option 1 (relier une ou les deux extrémités) a le mérite d'être la plus simple à mettre en œuvre : on tâche de relier à la terre dans la baie de brassage, et l'on peut ensuite relier tout matériel pourvu d'une prise avec terre ou pas (box, télé, PC portable, etc...)
- l'option 2 (relier les 2 extrémités pour éviter l'amplification des parasites via le phénomène d'antenne) n'est pas applicable pour les matériels cités ne comportant pas de prise avec terre
- l'option 3 (ne relier qu'une extrémité pour éviter les boucles de masse) nécessite d'anticiper au niveau de la baie de brassage le type de matériel qui sera branché ; en cas de changement de destination, il faut revenir modifier dans la baie de brassage.

Je serais tenté de m'en tenir à votre option, mais que pensez vous des options 2 et 3 ? si vous les rejetez, pouvez-vous expliciter pourquoi?

merci d'avance pour vos éclaircissements
TLC
Modérateur
#25 | Posté le 9/08/17 20:21 | Edité par :TLC
Bonjour,

Votre question est intéressante et bien posée.

J'aimerais avoir les réponses des fabricants car ils peuvent être tenus pour responsables des performances avec pour limite les mauvaises installations, je vais en solliciter plusieurs.

La plupart sont actuellement en vacances mais je les relancerai en septembre si nécessaire.

Merci de votre patience.
Anonyme
#26 | Posté le 12/09/17 16:00
bonjour,
avez-vous obtenu des informations des fabricants sur ce problème?
TLC
Modérateur
#27 | Posté le 12/09/17 22:26
Bonjour,

Anonyme:
avez-vous obtenu des informations des fabricants sur ce problème?

Toujours pas mais je vais les relancer.
Cela prendra le temps qu'il faut mais nous aurons des réponses officielles.
Anonyme
#28 | Posté le 21/09/17 12:30
j'espère qu'ils ne seront pas trop longs à répondre : j'ai un peu de mal à convaincre ma compagne qu'il faille attendre pour terminer l'installation :)
TLC
Modérateur
#29 | Posté le 21/09/17 12:58
Bonjour,

Je reconnais que c'est pénible mais je vous assure que nous avons relancé plusieurs spécialistes qu'en plus nous connaissons.
Je fais le maximum.
TLC
Modérateur
#30 | Posté le 23/09/17 17:18
Bonjour,

Toujours en attente d'une réponse des hommes de l'art, j'ai eu l'occasion de discuter avec un docteur en physique et spécialiste de l'électronique.

En deux mots, une seule extrémité doit être reliée à la terre.

Cependant, si aucune ou au contraire deux extrémités sont reliées à la terre, les effets néfastes devraient être inexistants car, sauf environnement spécialement pollué sur le plan électro-magnétique, les courants parasites sont beaucoup moins puissants que le signal utile.

De plus un signal Ethernet est numérique et donc imperméable à des perturbations analogiques de faible puissance.

Je reconnais que ces réponses laissent de nombreuses questions encore ouvertes mais l'idée est que vous pouvez ne pas mettre les connecteurs de brassage à la terre et terminer votre câblage de cette manière.

Nous restons en attente d'autres réponses.
Page  Page 2 sur 3:  « Précédent  1  2  3  Suivant » 
Réseau filaire, VDI, optique Le forum de touslescables.com / Réseau filaire, VDI, optique / mise à  la terre du panneau de brassage SCHVDIR612020 Haut
Votre réponse Cliquez sur cette icône pour aller au message en citation

» Identifiant  » Mot de passe 

Pour contribution anonyme : donnez un identifiant (qui sera refusé s'il est déjà attribué à un membre) sans mot de passe ou laissez les deux champs vides.
Si vous êtes membre, vous pouvez poster et vous identifier simultanément.
Si vous n'êtes pas membre, les avantages à vous enregistrer par le lien en haut de page sont : possibilités de notifications par mail et de publier des images.

 

Réalisé avec: miniBB®