TLC
Modérateur
#16 | Posté le 24/08/21 14:09 | Edité par :TLC
Bonjour,

Oui cela convient.

Ne pas oublier d'acheter la pile.

Pour les connecteurs c'est peut-être en les ré-ouvrant que des broches se sont cassées.

Ce sont de bons connecteurs, nous en vendons beaucoup, pas de souci.

Ce connecteur est à présent livré avec uniquement le code couleur T568B collé sur le peigne.
Par ailleurs la vidéo de montage montre un code couleur T568B différent. La vidéo est intéressante car elle détaille toutes les étapes du montage mais il ne faut pas faire attention au code couleur car le brochage est différent. En effet chaque modèle de connecteur peut avoir son propre brochage avec donc un ordre des couleurs particulier.
Quand vous regardez le peigne en lisant T568B dans le bon sens, la première ligne correspond aux couleurs à glisser dans les 4 trous du haut (vert et orange), la deuxième ligne aux couleurs à clipser dans les 4 gouttières du bas (marron et bleu).
Jeremie
Membre
#17 | Posté le 29/08/21 22:39
Bonjour,

je viens de recevoir le testeur de continuité et tout est OK selon l'appareil : les différentes led correspondants aux différentes broches s'allument simultanément sur le testeur.
Le problème demeure quant au débit constaté : il est toujours de 10 Mbps en montant et en descendant.
De plus, quand je suis branché directement sur le routeur qui récupère la fibre, j'ai ce débit de 10, mais si je me branche sur un routeur (TP Link 8 ports Gigabit, acheté sur votre site) qui est lui même branché sur le routeur, je n'ai même plus de connexion internet ...
Enfin, si je me branche avec un cable fourni avec le routeur, j'ai un débit maximal (800Mbps en descendant et 200 en montant).

Bref, que faire avec mon cable tout neuf, mes connecteurs tout neuf, une continuité qui est bonne, mais un débit qui reste très limité ?
TLC
Modérateur
#18 | Posté le 29/08/21 22:48
Bonjour,

Franchement vous nous posez une colle...

Quelle est la longueur de votre liaison ?

PS : le message où apparaissait votre adresse mail est supprimé.
Jeremie
Membre
#19 | Posté le 30/08/21 08:48
Bonjour,
la longueur de la liaison est de 12 mètres. A priori pas énorme quand même.
Bon, une autre personne a apparemment trouvé sur le web qu'il fallait privilégier les liaisons avec prises femelle pour les cables cat7. Il me reste donc une solution : je vais monter une prise femelle au bout de mon cable cat7 et ensuite je raccorderais depuis cette prise femelle jusqu'à mon poste avec un autre cable (pas le cat7) ... mais déjà le principe me chifonnne : pourquoi est-ce que ça fonctionnerait mieux via une prise femelle, quand finalement le cable c'est juste relier deux points entre eux avec des fils ? donc male ou femelle c'est juste la forme de la prise qui va changer, pas les connexions.
Si vous avez d'autres idées entre-temps, n'hésitez pas, j'aimerai bien pouvoir faire le réseau de chez moi sans avoir à racheter du cable (et à tous les repasser dans les différentes pièces (!!)).

ps: merci pour la suppression
TLC
Modérateur
#20 | Posté le 30/08/21 16:50
Bonjour,

Cela devrait marcher aussi bien avec des prises mâles qu'avec des prises femelles.

Par ailleurs c'est au-delà de 100 m qu'il pourrait y avoir une baisse de débit, votre longueur de 12 m ne pose pas de problème.

Une explication serait une sorte d'incompatibilité entre vos prises mâles et votre routeur.
C'est très rare mais cela peut arriver que les contacts respectifs se fassent mal.

Quels prises mâles utilisez-vous ?

Passer sur des prises femelles permet de contourner ce problème, même si encore une fois des prises mâles devraient marcher aussi bien.

Quels prises femelle allez-vous utiliser ?
Jeremie
Membre
#21 | Posté le 7/09/21 11:24
Bonjour,

désolé de mon long silence, mais la rentrée est passée par là ...

c'était effectivement une incompatibilité entre les connecteurs et le routeur : je viens de changer de routeur et tout fonctionne parfaitement !

Je vais donc pouvoir finaliser l'installation de mon réseau domestique, avec des prises femelles Cat6a Legrand et les connecteurs mâle automatiques achetés sur votre site.

Merci pour vos réponses et votre soutien !!
TLC
Modérateur
#22 | Posté le 7/09/21 12:34
Bonjour,

Merci de nous avoir informés.

C'est très rare mais il arrive qu'il existe une incompatibilité entre une fiche RJ45 mâle STANDARD et une prise RJ45 femelle STANDARD.

Il faut garder cela en tête quand on est confronté à des pannes inexplicables comme la vôtre.
Page  Page 2 sur 2:  « Précédent  1  2 
Réseau filaire, VDI, optique Le forum de touslescables.com / Réseau filaire, VDI, optique / avis sur CABLE CAT7A Haut
Votre réponse Cliquez sur cette icône pour aller au message en citation

» Identifiant  » Mot de passe 

Pour contribution anonyme : donnez un identifiant (qui sera refusé s'il est déjà attribué à un membre) sans mot de passe ou laissez les deux champs vides.
Si vous êtes membre, vous pouvez poster et vous identifier simultanément.
Si vous n'êtes pas membre, les avantages à vous enregistrer par le lien en haut de page sont : possibilités de notifications par mail et de publier des images.

 

Réalisé avec: miniBB®