Bonjour TLC
C'est vrai, ... le ne peux pas dire le contraire sur le principe ... Mais je nuancerais ...
Les câbles blindés, performants, prévus pour le 10 Gbit , ne possèdent pas de drain , et doivent de ce fait être impérativement raccordés sur un connecteur blindé STP.
Les câbles informatiques classiques tels que des F/UTP CAT 5e , ne possèdent pas de blindage, mais un fil "drain" pour assurer la reprise électrique de l'écran. Ils doivent être impérativement raccordés sur des connecteurs FTP (prévu pour l'amarage du drain)
Quant aux câbles GRADE 3 , ils disposent tous d'un drain, et quelquefois d'un blindage. S"ils sont blindés, peut les raccorder sur des connecteurs soit STP, soit FTP Je pense que la norme, déjà ancienne, a obligé le "drain" pour des raisions pratiques en HABITAT. Pour l'aspect pratique, et performance, je ne pense pas qu'une prise STP apporte une différence quelconque de performance en HABITAT ( Tél, Eth 100bT ou mème Gigabit), TV ), mais une contrainte de prise plus profonde à cause du capotage.
Monter des GRADE 3 avec du STP serait l'optimum, mais il faut faire trés attention au volume restant dans la boite, pour lover le câble dans de bonnes conditions...... J'avoue que c'est ce que je fais, avec des boites de 60mm , ce qui me permet de laisser un peu "mou" dans la boite .. Mais j'avoue aussi utiliser des câbles blindés plus performant (en communication) que le Grade 3 . Mais le montage des prises SFP est moins contraignant pour le câble en fond de boite.
PA : s'il existe des boitiers de profondeur 30 mm, 40mm, 50 mm, 60mm, ce n'est pas pour rien, et ils ont chacun leut usage en fonction de l'appareillage installé, et des reprises éventuelles de cablage ..) de l'espace de lovage . Là aussi, c'est l'expérience, et l'aptitude des évolutions ultérieures qui définit le bon choix.
Cordialement |