Bonjour,
Diamètre extérieur : 7,8 mm.
Ce n'est pas tellement plus gros qu'un câble de Cat6 qui est dans les 6 mm.
Avez-vous lu l'article sous le tableau, le passage sur l'instalaltion ?
Synthèse réseau résidentielLe câble doit être passé dans des gaines distinctes de celles du réseau électrique. Il est préférable de ménager un espace de quelques centimètres entre les gaines électriques et réseau. Cela n'est pas indispensable pour une longueur inférieure à 35 m, mais au-delà l'accumulation de perturbations électro-magnétiques en provenance de la gaine électrique peut affecter la performance du câble réseau. Le diamètre minimal pour la gaine est 20 mm ; 25 mm permettant de passer deux câbles est conseillé ; 35 mm permet de passer trois câbles.
La solution classique ce sont donc des gaines derrière la pllinthe.
Pour 8 câbles, ce sera difficile...
Une autre solution est d'employer des goulottes (conduits en saillies), c'est ce qui se fait souvent dans les entreprises, mais cela prend de la place sans être très joli encore qu'il existe sûrement des goulottes orientées habitat.
Enfin, carrément des passe-câbles externes, c'est ce qu l'on voit dans les usines mais s'il s'agit de traverser un garage...
Des forums orientés construction vous donnerons sans foute plus de pistes.