Bonjour,

J'ai 2 bâtiments distants de plus de 100m à relier.

Pour le matériel pas de problème
- 1 Câble fibre optique multimode, pour intérieur ou extérieur, préco obligée | 200 m | SC, Décalé, 48 cm, 4 fibres, 50 / 125 (OM2), Str. serrée | bleu.
- 2 Convertisseur RJ45 Fast Ethernet / Fibre optique Multimode SC

Mais la pose me pose problème car passer 200m de fibre me semble particulièrement difficile dans la configuration donnée. Y-a-t'il moyen d'avoir la fibre en 3 parties avec une liaison sans alimentation ?

La configuration est Bureau1 - 40m dans un hangar - 120m dans un tube (tranchée) - 40m dans un autre hangar - Bureau 2.

Merci.
TLC
Modérateur
#2 | Posté le 22/11/12 11:46 | Edité par :TLC
Bonjour,

Il est mieux de conserver la fibre d'un seul tenant.

Votre tube en tranchée est-il déjà installé ?

Si oui, quel est son diamètre et y a-t-il dans le tube un fil tire-câble ?
igt
Membre
#3 | Posté le 22/11/12 12:35
La tranchée n'a pas encore été faite, c'est pour bientôt. Il est prévu d'avoir un tire-câble mais à voir les contraintes de la fibre j'ai un doute, le tube n'est pas un problème ce sont les 40m de chaque coté qui me posent problème.
https://www.sugarsync.com/pf/D180160_60331981_299947

Je crois que je vous passer par une solution plus traditionnelle en plaçant du cat5e avec un switch à chaque extrémité du tube.

JF
Christophe
Membre
#4 | Posté le 22/11/12 15:29
Bonjour,

Ce serait dommage de passer en cat 5e.

Quel est l'environnement dans les hangars ?
Avez-vous des chemins de câbles ou des gaines dispos ?
Passage en charpente ?
igt
Membre
#5 | Posté le 22/11/12 16:30
Bonjour,

Hangar agricole dans le style: http://www.wolfsystem.fr/Constructions-agricoles/Halls-et-hangars/Halls-de-stockage-d e-cereales-et-d-engrais
Pas de chemins ou gaines.

Le problème n'est pas le hangar, le problème est qu'il faut passer la fibre par 40m de hangar, 80m de tube et 40m de hangar alors que je lis que la fibre ne peut pas être sous tension. D'où ma question de départ, est-il possible d'avoir 3 fibres à relier de manière passive.

Maintenant peut-être que je me fais tout un monde pour rien, ce n'est pas moi qui poserai mais comme la solution est de prendre une fibre préco pour ne pas avoir besoin de matériel je n'ai donc pas le matos pour réparer.

Merci.
Christophe
Membre
#6 | Posté le 22/11/12 16:55
J'ai vu le hangar. Le câble peut être posé sur le mur béton.
Le cable préco accepte une tension de tirage de 500 N (50 kg). Sur 40 ou 80 m en tirage il n'y a pas de problème.

Je suggère la pose suivante :
1
Se placer à l'entrée du premier hangar et tirer 80 + 40 m dans le fourreau enterré. Laisser les 40 m supplémentaires allongés au sol dans le deuxième hangar.
2
Dans le premier hangar dérouler les 40 m restés sur le touret au sol pour pouvoir atteindre la deuxième extrémité du câble.
3
Poser/tirer les 40 m du premier hangar sur le mur
4
Poser/tirer les 40 m du deuxième hangar sur le mur

De cette façon les 160 m ne sont pas tirés en une seule fois.
La précaution principale sera de bien respecter les rayons de courbure en entrée et sortie du fourreau enterré (environ 10 cm).
bob05
Membre
#7 | Posté le 23/11/12 03:18
igt:
La tranchée n'a pas encore été faite, c'est pour bientôt. Il est prévu d'avoir un tire-câble mais à voir les contraintes de la fibre j'ai un doute, le tube n'est pas un problème ce sont les 40m de chaque coté qui me posent problème.

Je crois que je vous passer par une solution plus traditionnelle en plaçant du cat5e avec un switch à chaque extrémité du tube.

Bonjour

Je ne vois pas tellement où est le problème pour tirer de la fibre dans un fourreau, par exemple un TPC de 50 mm , surtout avec 2 points intermédiaires qui peuvent servir de chambre de tirage.

Par ailleurs, il est impensable de réaliser une liaison type 4P (Cat5e par ex) entre deux lieux soumis à des potentiels différends : Prise de terre différente (et peut-être réseau électrique différend). C'est d'ailleurs non conforme à la NFC 15-100 .....

Cordialement
TLC
Modérateur
#8 | Posté le 23/11/12 20:13
bob05:
Je ne vois pas tellement où est le problème pour tirer de la fibre dans un fourreau, par exemple un TPC de 50 mm , surtout avec 2 points intermédiaires qui peuvent servir de chambre de tirage.

Bonjour bob05,

Christophe est ingénieur chez Acome, spécialiste des câbles optiques.

Ses conseils d'installation sont à prendre en considération...
igt
Membre
#9 | Posté le 24/11/12 08:58
Merci pour vos infos j'ai tout ce qu'il faut pour expliquer la solution.
Réseau filaire, VDI, optique Le forum de touslescables.com / Réseau filaire, VDI, optique / Pose fibre Haut
Votre réponse Cliquez sur cette icône pour aller au message en citation