#1 | Posté le 21/01/13 23:41 | Edité par :Propergole
Bonjour, j'ai 15 tonnes de question mais je vais tenter de faire bref :

- j'ai ça comme cable : cf la photo
cat 7 AWG 23/1 1000MHz (ou 1200 je ne sais plus :D).

-je viens juste de comprendre que je ne trouverai pas de prise mâle RJ45 pour ce format.
La gaine principale (orange) y compris les 4 feillets alu+la tresse tiendraient sans trop de problème dans la prise mâle, mais en revanche chaque brin et légèrement trop "gros" pour simplement rentrer dans le guide...

Donc je vais me tourner vers des prises femelles à chaque extrémité, puis repartir avec du cat6 "tout fait".

Quelques questions donc :
-le cat6 femelle double blindage, c'est bien la plus haute classe que je pourrai trouver sur votre site?
-avez vous des models plus réutilisables que d'autres? Je ne cherche pas en effet un prise murale "jolie", mais plutôt une parfaite terminaison d'un câble censé être de qualité et la possibilité éventuelle de refaire plusieurs fois le montage.


Merci pour vos infos.


TLC
Modérateur
#2 | Posté le 22/01/13 12:27
Bonjour,

Si vous avez 2 minutes, lisez cette discussion :

Pourquoi faut-il terminer les câbles de réseau par des connecteurs RJ45 FEMELLES (appelés noyaux) ?

Pour un câble de Cat7, il est cohérent de prendre des connecteurs Cat6a (mieux que Cat6).

Le modèle Infraplus S-One est particulièrement conseillé, vous pouvez le rouvrir autant de fois que nécessaire.

Connecteur RJ45, Cat6a, blindé SFTP, S-One
Propergole
Membre
#3 | Posté le 22/01/13 21:45
ok merci pour cette réponse rapide.
J'avais lu "Pourquoi faut-il terminer les câbles de réseau par des connecteurs RJ45 FEMELLES (appelés noyaux) ?", mais ça reste du cat6a et pas du cat7.

à nouveau merci, pour le conseil sur le choix de la prise femelle.

Mais si je veux bien renoncer à me faire un câble mâle-mâle en cat7, j'ai quand même du mal à comprendre que vous me conseillez une prise cat6a sur un câble cat7.

J'aurai en gros 50m de câble et le terminer par des prise cat7 mâle (qui existent, au moins au USA) me semblait plus efficient que de multiplier les intermédiaires et en plus en utilisant une catégorie inférieure.

En gros vous me conseillez câble cat 6a/connecteur cat6a mâle-->fiche femelle cat6a--> câble cat7--->fiche femelle cat6a--->connecteur mâle cat6a/câble cat6a

Cela fait une sacrée différence entre connecteur mâle cat7--> câble cat7-->connecteur mâle cat7

non?! :)
TLC
Modérateur
#4 | Posté le 22/01/13 21:57 | Edité par :TLC
Bonjour,

Il existe des prises Cat7 mais à notre connaissance elles ne sont pas au format RJ45, donc vous ne trouvez pas de cordons de raccordement, c'est ce qui explique que la Cat7 n'ait jamais percé.

Avec des prises Cat6a peu chères, vous pouvez avoir un réseau 10 Gbits avec votre câble Cat7, ce montage est classique.

Par ailleurs je ne sais pas quelles applications vous aurez sur votre câble, mais si résidentiel nous conseillons plutôt le Grade 3 Sat en raison de la paire dédiée TV qui n'existe pas sur le Cat7.
Propergole
Membre
#5 | Posté le 22/01/13 22:30 | Edité par :Propergole
encore merci pour la rapidité!

l'application sera de l'administration de routeurs/STB/box, mais surtout des sauvegardes journalières (voir plus fréquentes si le débit le permet) de 15 à 120Go de donnée, pour 3 postes sur un quatrième PC isolé à la cave...

Pour les prise cat7, j'ai du lire ça sur Wikipedia, elles sont retro compatibles, mais je peu me tromper (prises GG45).


EDIT : un exemple au moins de prise femelle cat7

EDIT2 : commercial mais avec quelques bonnes infos

EDIT4 : montage d'une prise femelle cat7 ET démonstration par l'image que c'est bien 100% compatible avec dur RJ45
TLC
Modérateur
#6 | Posté le 23/01/13 19:37
Bonjour,

Merci pour vos liens, c'est très intéressant, mais il me semble bien que pour exploiter la Cat7 au maximum de ses possibilités, il faut des cordons de raccordement très particuliers et encore peu répandus.

Avec des cordons RJ45 normaux, le 40 Gbits ne passe pas.

Avec des connecteurs Cat6a vous aurez théoriquement un réseau 10 Gbits ce qui devrait suffire pour ce que vous voulez faire.

Nous sommes en contact avec Nexans mais ne distribuons pas encore leur matériel spécial pour la Cat7, j'espère que cela viendra bientôt.
Propergole
Membre
#7 | Posté le 23/01/13 22:34
ah!!!! cool
C'est ce que voulais entendre! :D
Entre parenthèse cette boite, qui semble être française, ferait franchement bien d'embaucher une équipe de distribution/promotion pour les moyens et petites structures...
Il sont tellement hyper-referencés sous le nom de leur marque qu'on arrive même pas au bout de la 10 pages de résultats Google à trouver un seul distributeur!!!
J'ai jamais vu ça.
Ils doivent bosser que sur de super gros marchés.

Mais bon... sauf erreur ils sont français, prétendent que 80% (ou plus je sais plus) de le production/conception de cables et connectique sont aussi français ce qui doit etre souligné.
Egalement, toujours d'après ce que j'ai capté, ils ont étés choisi comme référence pour la norme cat7 /GG45, c'est quand même pas rien.


Sinon en attendant, je vais vous acheter le model que vous m'avez conseillé.

Encore merci.
TLC
Modérateur
#8 | Posté le 24/01/13 11:56
Bonjour,

Oui, ils sont français (Alcatel Câbles à l'origine), nous sommes en contact, mais à court terme prenez les connecteurs Cat6a, vous pourrez facilement les remplacer par des Cat7 ultérieurement, si nécessaire.
Propergole
Membre
#9 | Posté le 24/01/13 19:08
petite question :
sur les prises S-One que je vous ai commandé, dois-je suivre le cablage "classique" EIA 568 B?

Comme vous pouvez le voir sur la photo de mon premier post, je n'ai pas de câble blanc-bleu, blanc-vert etc... mais du blanc sur chaque paires.

J'imagine que si je suis le câblage d'un cat6a et qu'on me dit par exemple que le câble blanc-bleu va à tel endroit, moi je prends mon câble blanc de la paire cable blanc- cable bleu, c'est ça?
TLC
Modérateur
#10 | Posté le 24/01/13 19:48 | Edité par :TLC
Bonjour,

1)
Propergole:
sur les prises S-One que je vous ai commandé, dois-je suivre le cablage "classique" EIA 568 B?

OUI.

2)
Propergole:
J'imagine que si je suis le câblage d'un cat6a et qu'on me dit par exemple que le câble blanc-bleu va à tel endroit, moi je prends mon câble blanc de la paire cable blanc- cable bleu, c'est ça?

OUI

Le fait que vos fils soient blancs au lieu de blanc-bleu, blanc-vert, etc, n'est pas lié à la catégorie.
C'est un choix du fabricant qui est allé au plus simple.

Faites attention à ne pas mélanger les fils blancs mais avec le S-One vous postionnez vos fils sans détorsader les paires, ce qui est bien pratique (voir la notice de montage).
Propergole
Membre
#11 | Posté le 31/01/13 14:55
j'ai bien reçu les 2 prises merci!
Il ne me reste plus qu'à trouver un peu de courrage pour pour passer mes 40 metres de cable....
Propergole
Membre
#12 | Posté le 13/02/13 22:07
quelques news et encore une question :

j'ai connecté les 2 exctremités de mon rouleau de 100m avec les terminaisons S-One, juste pour tester.
Ma carte ethernet Intel me dit que je suis à 100 et pas en Gigabyte. Est ce que cela peut être lié au fait que j'ai mes 100 mètre de câble soient encore enroulés?

Sinon, j'ai mal calculé mon affaire : il va me manquer plusieurs S-One, mais surtout, et c'est là ou je n'ai plus pied :D : existe t'il des prise murales non-encastrées pour recevoir les S-One?

Encore merci pour votre aide.
TLC
Modérateur
#13 | Posté le 14/02/13 12:35 | Edité par :TLC
Bonjour,

1)
Pour un câble blindé, l'enroulement n'a aucun effet sur les performances du câble et donc le débit. Ce n'est donc pas normal, même si 100 m est une grande longueur.

3 possibilités :
– Soit la carte réseau du PC est uniquement 100 Mbits (j'en doute fort car cela fait longtemps que les cartes réseau sont gigabits)
– Soit l'autre périphérique (switch ou box ADSL) est uniquement 100 Mbits (c'est-à-dire ne gère pas le gigabits). Ce point est à vérifier.
– Soit une paire ou un fil est mal connecté à l'une ou l'autre des extrémités dans ce cas la carte réseau ne voit que 2 paires exploitables et passe en 100 Mbits. Un démontage et remontage des connecteurs peut permettre de vérifier ce point.

La troisième hypothèse est la plus vraisemblable.
Un avantage du S-One est que vous pouvez le rouvrir sans risque de le casser, il faut juste appuyer sur un petit verrou.
Si vous avez un testeur de câble, vous pouvez vérifier si toutes les broches sont bien câblées sans avoir à ouvrir les connecteurs.

2)
Votre idée est d'utiliser un support en saillie.
Il existe toutes sortes de support au format 45 x 45, dont celui dont vous avez besoin.
Il faut chercher sur les sites des fabricants d'équipements électriques diomestiques : Legrand, Hager, Schneider, etc.

3)
Pour le test, pas besoin de relier un connecteur à la terre mais c'est à faire pour l'installation définitive.
Vous devrez relier un des deux connecteurs à la terre afin d'éliminer les perturbations qui s'accumulent dans le blindage.
Propergole
Membre
#14 | Posté le 14/02/13 23:11
1) Bon ben...BINGO : la première prise que j'ai re-ouverte avait un des brins qui ne s'était pas totalement encastré dans sont logement lors de la première fermeture de la prise.
Problème donc resolut. merci!

2) Vous n'en vendez donc pas? dommage ;) ça m'aurait simplifié la tâche :D

3)Une fois encore j'atteins mais limite de bidouilleur : ou est ce que je dois aller "chercher" la terre? Pas sur une prise électrique 220V murale existante si?

Encore merci.
TLC
Modérateur
#15 | Posté le 15/02/13 11:21 | Edité par :TLC
Bonjour,

Propergole:
2) Vous n'en vendez donc pas? dommage ;) ça m'aurait simplifié la tâche :D

Il y a des centaines des références et chacun veut un modèle plus ou moins spécial selon ses goûts ou la marque de ses prises électriques.
La bonne démarche est de repérer ce qu'il vous faut sur les sites des fabricants (Legrand, Hager, etc.) puis de faire une recherche sur Google avec la référence exacte du fabricant.
Vous pourrez alors acheter sur un site spécialisé en matériel électrique.

Propergole:
3)Une fois encore j'atteins mais limite de bidouilleur : ou est ce que je dois aller "chercher" la terre? Pas sur une prise électrique 220V murale existante si?

Comme vous n'avez pas de panneau de brassage, c'est effectivement du bricolage.
L'idée est de relier un des deux connecteurs au fil de terre vert et jaune de votre circuit électrique (surtout pas aux fils noir et rouge qui véhiculent le courant !).
Il suffit que le fil soit en contact avec le connecteur.
Ce n'est pas absolument iidispensable mais néanmoins conseillé.
Page  Page 1 sur 4:  1  2  3  4  Suivant » 
Réseau filaire, VDI, optique Le forum de touslescables.com / Réseau filaire, VDI, optique / Quels connecteurs et cordons employer avec un câblle Cat7 ? Haut
Votre réponse Cliquez sur cette icône pour aller au message en citation

» Identifiant  » Mot de passe 

Pour contribution anonyme : donnez un identifiant (qui sera refusé s'il est déjà attribué à un membre) sans mot de passe ou laissez les deux champs vides.
Si vous êtes membre, vous pouvez poster et vous identifier simultanément.
Si vous n'êtes pas membre, les avantages à vous enregistrer par le lien en haut de page sont : possibilités de notifications par mail et de publier des images.

 

Réalisé avec: miniBB®