Bonjour,
Voici un petit retour d'expérience du cablage de ma maison en Grade 3 avec les produits conseillés par "touslescables".
Après échange téléphonique sympatique avec le vendeur, mon choix s'est porté sur : - Câble Sofim Grade 3 / Catégorie 6 - Connecteur blindé Megascore-cat6a-fstp-A8AL-750.html - Plastron-rj45-A8AL-752.html
Je précise que ma maison dispose de 4 chambres, un living room, des combles et une cuisine, une entrée (je ne mentionne que les pièces câblées en Grade 3). Chaque pièce reçoit entre 2 et 4 prises RJ, soit un à deux plastrons doubles.
Le montage s'effectue à l'occasion d'une réfection électrique, et s'insère dans des supports VIMAR achetés en grande surface de bricolage.
Installation du câble : RAS
Installation du connecteur : attention, il est extrêmement fragile et pas aussi simple à monter que le décrit la notice ! j'en ai cassé plusieurs en voulant simplement les refermer ou les réouvrir. Ce qui casse : les pointes de connexion (elles sont théoriquement faites pour découper les gaines à la fermeture, mais cela ne marche pas : soit les pointes se tordent, soit elles cassent, soit le contact ne se fait pas correctement). Autre souci : la fermeture du boitier, qui supporte difficilement une réouverture, les charnières à clipser, le fond de boitier en plastique qui se détache, etc... Bizarre ;-(
En bref, prévoyez un peu plus que votre besoin lors de la commande (+10 à 15%).
Installation du plastron : simple, manque une petite notice. Souci : n'est pas compatible avec VIMAR (cela entre mais ne clipse pas, je vais donc coller l'ensemble). A vérifier aussi !
A l'arrivée : un réseau Gigabit qui marche bien, la TV n'a pas encore été testée.
Bon courage |