Bonjour
Pour vous donner une idée peut-être différente, j'ai fait la même chose (grosse rénovation dans une grande maison, suppression de tout ce qui est prise en T et l'arrivée coaxiale (qui se trouvait dans 1 seule pièce), et remplacement par du câble Acome Grade 3 Sat.
En tout, 18 prises RJ45 à mettre car tant qu'à poser mes câbles dans des saignées, autant en mettre 1 pour la télé et l'autre en Ethernet Gigabit.
Au départ je pensais comme vous mettre des prises RJ45 S-One, j'en avais acheté 2 pour l'essai, elles sont de très bonne qualité mais j'ai eu le problème de l'esthétique, pas moyen de mettre ça avec des caches ronds de la gamme Legrand Céliane choisie.
Attention à un autre problème, ces prises sont assez longues, le câble Acome est très rigide (normal: double blindage), donc pas possible de mettre ça dans des boitiers d'encastrement 40mm. Donc à vérifier avec un échantillon.
Ce que j'ai fait:
- pour le brassage, un panneau 19" incluant les prises RJ45:
https://www.touslescables.com/z.php?h=26.99.0354&c=Ref. Ceci posé dans une petite armoire 19" à l'arrivée des câbles.
Je viens de finir de le brancher, c'est un peu long pour 18 prises mais c'est très facile en suivant les instructions, il faut absolument l'outil préconisé par TLC.
- j'ai mis la box "en ambiance" (c'est une jolie box qui donne l'heure) dans le salon. J'ai donc mis à ce niveau 4 câbles, avec: 1 câble descendant l'ADSL et la TV (avec un doubleur
https://www.touslescables.com/z.php?h=H54003&c=Ref). Les 3 autres câbles sont pour la remontée, cela me permettra d'envoyer Ethernet dans 3 pièces sans switch supplémentaire, dans un premier temps. On pourrait utiliser le 1er câble pour de l'Ethernet 250Mb/s en remontée avec un tripleur.
- j'ai mis un boitier tv acome 3 sorties dans l'armoire VDI, l'idée est d'envoyer le signal TV d'une part vers la box, d'autre part vers 2 autres pièces (cuisine et chambre). Il faut un balun à chaque sortie.
- il y a un petit DTI dans l'armoire, pour l'arrivée du téléphone (l'ancien a sauté avec une cloison), de là un petit câble RJ11/RJ45 coupé côté RJ11 rentre sur le doubleur vers la box.
J'ai pris des prises RJ45 Cat. 6a Legrand de la même gamme Céliane, cela rentre dans une boite 40mm standard, c'est un peu dur à poser mais on y arrive, pour le problème de rigidité du câble j'ai mis des boites à 3 postes et j'ai mis 2 prises de courant et 1 double prise RJ45 à l'opposée de l'arrivée des câbles, ainsi le câble passe sur toute la largeur de la boite ce qui permet de le sortir pour le câbler sans trop forcer. Je n'ai pas fini, j'en ai mis 4 sur les 18...
J'ai fait un essai de tv vers une des prises que j'ai posée, à partir du moment où l'ampli Acome fonctionne cela marche nickel.