Djamuka
Membre
#1 | Posté le 22/08/17 13:38
Bonjour, je suis entrain de finaliser de monter une armoire de brassage dans ma maison, j'ai câblé les RJ45 Cat6 avec la norme 568B et je me pose une question qui je suis sur n'a aucune espèce d'importance....

Vue que j'ai câblé les prise en 568B, dois je prendre des câbles croisé ou droit pour relier le switch à la baie de brassage?

PS Switch : TP-LINK TL-SG1024D

Merci de vos réponse.
TLC
Modérateur
#2 | Posté le 22/08/17 14:04
Bonjour,

Que vous ayez câblé en A ou en B il faut prendre des cordons droits.

Le switch reconnaît automatiquement le câblage, comme tous les switchs modernes.

L'essentiel est seulement de câbler selon le même plan (A ou B) à chaque extrémité, c'est ce que vous avez fait.
Djamuka
Membre
#3 | Posté le 22/08/17 14:15
Merci de cette réponse rapide, je m'en vais de ce pas commander la vingtaine de câble dont j'ai besoin.
Réseau filaire, VDI, optique Le forum de touslescables.com / Réseau filaire, VDI, optique / Norme 568B et Liaison entre Switch baie Haut
Votre réponse Cliquez sur cette icône pour aller au message en citation

» Identifiant  » Mot de passe 

Pour contribution anonyme : donnez un identifiant (qui sera refusé s'il est déjà attribué à un membre) sans mot de passe ou laissez les deux champs vides.
Si vous êtes membre, vous pouvez poster et vous identifier simultanément.
Si vous n'êtes pas membre, les avantages à vous enregistrer par le lien en haut de page sont : possibilités de notifications par mail et de publier des images.

 

Réalisé avec: miniBB®