cordon S/FTP 0.50m et blindage.

Tiotomj
Membre
#1 | Posté le 18/03/18 16:22
Bonjour

Mon switch MICQ192 8 ports blindés 1GBIT de chez Michaud n'est pas mis à la terre lorsqu'il est relié à mon bandeau de brassage (mise à la terre testée) à l'aide d'un cordon RJ45 Cat6a, SFTP, surmoulé, sans halogène – 0,50 m. Que faut-il en déduire ?
Est-il normal qu'entre les extrémités de ce cordon de 50cm la résistance entre les parties métalliques (reliées à la tresse ?) des fiches soit de l'ordre de 5 ohms ?

Cordialement
TLC
Modérateur
#2 | Posté le 18/03/18 18:06
Bonjour,

Votre question est très technique.

Votre panneau de brassage est relié à la terre, c'est bien.

Votre switch n'est pas à la terre, c'est ainsi qu'il a été prévu par Michaud.

S'il tient le Gigabit ne vous posez pas d'autres questions.
Tiotomj
Membre
#3 | Posté le 18/03/18 20:11
En quoi le gigabit est-il incompatible avec une mise à la terre sachant que les ports sont blindés ?
Par ailleurs, ça ne répond pas à mon interrogation sur le cordonRJ45 Cat6a, SFTP, surmoulé, sans halogène – 0,50 m.Pourquoi cette résistance >5 ohms entre les parties métalliques des fiches mâles ?
En d'autres termes si mon cordon ne conduit pas la terre entre mon panneau de brassage et le switch, ce dernier n'a effectivement aucune possibilité d'être mis à la terre. De mémoire c'est d'ailleurs ce que Michaud m'a donné comme réponse lorsque j'avais posé la question sur le blindage d'un matériel dont le cordon d'alimentation (avec transfo) ne comporte que Pôles...
Avez-vous, de votre côté, testé la continuité de la mise à la terre par ce type de cordon ? Je l'ai fait et tout semble indiquer que le matériau "métallique" (du moins d'aspect) des fiches mâles, appelé à être en contact avec la RJ45 cat 6a (donc bindée), est un piètre conducteur... Test réalisé sans qu'à aucun moment le switch de Michaud ait été utilisé.
Sauf erreur de ma part, je ne vois comment la continuité à la terre apr la fiche mâle pourrait se faire autrement que par ce matériau... Mais je reste bien sûr ouvert à toute autre explication...
A confirmer ou infirmer.
Cordialement
TLC
Modérateur
#4 | Posté le 18/03/18 20:33
Bonjour,

Tiotomj:
En quoi le gigabit est-il incompatible avec une mise à la terre sachant que les ports sont blindés ?

Je n'ai jamais dit cela.
Vous avez un switch Gigabit qui n'est pas prévu pour la terre.
S'il fonctionne en Gigabit tout va bien.

Votre question porte donc sur le cordon, je suppose acheté chez nous.
Quelle est la référence exacte ?
Tiotomj
Membre
#5 | Posté le 18/03/18 21:19
Merci pour votre réponse.
Effectivement, si vous entendez par "non prévu pour la terre" le fait qu'il ne dispose pas d'un cordon d'alimentation 2P+T, c'est ce qui a fait l'objet de mon interrogation et de mon intervention auprès du service technique de Michaud. Et la réponse a été que ce cordon ne s'imposait pas puisque la mise à la terre se fait par la liaison (via un câble adapté bien sûr) avec les noyaux cat6a du panneau de brassage qui lui doit être mis à la terre.
Je m'interroge (faute d'autre alternative actuellement sur la capacité des cordons.
Les références des cordons sont 858403, 858419, 858435, 858454, 458467
Tous de chez Dexlan a priori, de 0.50m. En fait, seules les couleurs changent...
Je ne suis pas expert bien sûr, mais pour pouvoir affirmer que des ports de switch sont blindés il faut (mais je fais peut-être erreur) qu'i y ait une liaisn équipotentielle réalisée d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas par le cordon d'alimentation, j'ai la faiblesse de croire que ça doit l'être par une autre liaison.
Autre point : mon réseau est réalisé en câble grade 3S. La liaison à la terre réalisée au niveau du noyau et du panneau de brassage se retrouve "intégralement de 2m à 15mm plus loin au niveau des prises RJ45. Non seulement le testeur de câble le confirme mais aussi le ohmmètre. Je ne comprends donc pas pourquoi je ne retrouve pas cette continuité sur 50cm entre le même panneau de brassage et les ports blindés de mon switch avec un cordon SFTP ?
Loin de moi l'idée de porter un quelconque jugement sur votre professionnalisme bien sûr. (Des pros qui travaillent pour leurs clients un dimanche à 21h00, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer... mais en Allemagne ou en Pologne essentiellement. ;=)). Je cherche juste à comprendre un phénomène physique...

Encore merci

Cordialement
TLC
Modérateur
#6 | Posté le 18/03/18 21:39 | Edité par :TLC
Bonjour,

1) Votre switch Michaud n'est-il pas totalement en plastique, y compris au niveau des prises RJ45, donc impossible à raccorder à la terre ?

2) Nous allons solliciter le service technique de Dexlan, on peut espérer une réponse sous 48h.

3) Nous avons une permanence jusqu'à 22h 7 jours sur 7.
Tiotomj
Membre
#7 | Posté le 18/03/18 22:06
Il est bien en métal.

Mais peut-être serait-il intéressant de faire le test avec un de vos switch gigabit métal (ref TLC 1878 par exemple) ?

Je viens (un peu tard, je l'avoue) de tester vos câbles avec mon testeur Voltcraft et a priori le testeur est formel les 9 fils (4x2 et la terre G) sont en bon état. Mais je pense pouvoir quand même affirmer que le drain/tresse n'est quand même pas ce qu'on peut faire de mieux en terme de résistance : plus de 5 ohms sur 50cm avec une tresse ? On verra ce qu'en pense Dexlan...
Par ailleurs, il faut aussi prendre en compte qu'en général les liasons Ethernet avant le switch (box ---> switch) ne sont pas en général blindées. Je pensais quand même que les câbles SFTP assuraient la continuité jusqu'aux périphériques. Mais ça n'a pas l'air d'être léger en terme de résistance...
Si vous obtenez une explication, je compte bien sûr sur vous m'empêcher de mourir idiot ;=)

@+
(N'oubliez pa

Cordialement
Anonyme
#8 | Posté le 19/03/18 10:32
Bonjour

Une nouvelle piste... La nuit porte conseil dit-on.

En fait la mise à la terre du switch semble effective à condition de connecter le plus possible d'entrées (câbles SFTP pou nous) (8 ports possibles sur mon MicQ192) au panneau de brassage. On diminuerait ainsi la résistance globale en favorisant les courants de fuite entre le switch et la terre via le panneau de brassage. Ce point de vue semble effectivement vérifié d'après mes premiers tests et mesures effectués avec 3 câbles "seulement". En fait j'ai eu le tort initialement de vérifier la continuité qu'avec un seul des câbles de la série que vous m'avez fournie.... Et cela ne constituait donc pas une résistance globale faible. A confirmer peut-être de votre côté. Si tel devait être le cas, l'info pourrait être utile à d'autres utilisateurs/clients...

N'hésitez pas à me donner vos impressions sur ce point de vue, si vous avez le temps bien sûr.

Cordialement
TLC
Modérateur
#9 | Posté le 19/03/18 14:19
Bonjour,

J'espère que Dexlan va vous répondre.

Dans un câble de type S/FTP c'est la tresse en cuivre étamé qui sert de drain de terre.

Ce que vous dites, si j'ai bien compris, est que cette tresse présente une résistance de 5 Ohms qui vous semble anormale.
Anonyme
#10 | Posté le 19/03/18 14:58
C'est tout à fait ça. Mais, j'insiste bien, je ne suis nullement expert et ne possède donc pas les compétences pour affirmer qu'on puisse réellement faire mieux sur un tel cordon. En revanche, si comme je le précise dans mon mail précédent on diminue cette résistance à la terre entre le switch et le panneau de brassage en multipliant les cordons connectés, il semble que l'on obtienne alors un résultat tout à fait probant. Résultat a priori corroboré par mon testeur de champ ESI24 et mon Ohmmètre. Mais c'est peut-être ce que va nous confirmer Dexlan...

Cordialement
Réseau filaire, VDI, optique Le forum de touslescables.com / Réseau filaire, VDI, optique / cordon S/FTP 0.50m et blindage. Haut
Votre réponse Cliquez sur cette icône pour aller au message en citation

» Identifiant  » Mot de passe 

Pour contribution anonyme : donnez un identifiant (qui sera refusé s'il est déjà attribué à un membre) sans mot de passe ou laissez les deux champs vides.
Si vous êtes membre, vous pouvez poster et vous identifier simultanément.
Si vous n'êtes pas membre, les avantages à vous enregistrer par le lien en haut de page sont : possibilités de notifications par mail et de publier des images.

 

Réalisé avec: miniBB®