djpm
Anonyme
#1 | Posté le 24/03/18 15:11
Bonjour,

Ma maison rt2012 est en construction et je vais m'occuper de la partie reseau vdi. L’électricien me tire juste les gaines ICTA et pose les boites d'encastrement. 1ere boite posé, première déconvenue, il ne ma pas fait rentrer la gaine dans la boite. Il me semble que la norme NF C 15-100 indique que les gaines doivent pénétrer dans les boites (même légèrement). Lui a juste fait rentrer l'aiguille de la gaine dans la boite...
Qu'en pensez vous ? Dois-je exiger que les gaines entrent dans les boites où une proximité (~5cm) peut convenir ?
Quand je lui ai posé la question, il ma indiqué ne jamais faire rentrer les gaines ICTA de 25mm dans les boites car elles feraient trop de courants d'air en perforant le silicone des boites étanches à l'air. Je ne suis pas convaincu mais j'aimerai avec vos avis savoir si c'est moi qui pinaille où lui qui n'est pas pro.

Merci d'avance !
TLC
Modérateur
#2 | Posté le 24/03/18 17:00
Bonjour,

Nous ne sommes pas installateurs, je ne connais pas la réponse à votre question.
A l'occasion je demanderai à un client installateur.

Deux remarques :

Il existe des bouchons anti-courants d'air pour les gaines ICTA, même si ce n'est pas donné.

En général les câbles sont passés dans les gaines avant que celles-ci ne soient placées dans le mur. L'installation est ainsi plus facile.
djpm
Anonyme
#3 | Posté le 25/03/18 16:43
Bonjour et merci pour votre réponse.
Vous avez raison, j'ai bien connaissance de ces bouchons mais il faut justement que les gaines sortent dans les boites.
Je pense qu'il a tiré trop courtes ses gaines et ne peux donc pas les faire rentrer dans la boite. J'espere que ça ne posera pas problème au niveau du consuel.
Je suis preneur si vous avez des avis d'installateurs concernant l'obligation/importance de l'arrivée d'une ICTA dans la boite.
Merci à vous et à de futurs achats sur votre site souvent très bien documenté.
Pierre
TLC
Modérateur
#4 | Posté le 26/03/18 19:04
Bonjour,

Employer-vous des boites d'encastrement type EcoBatibox ou normales ?
KevlexInfo
Membre
#5 | Posté le 26/03/18 20:11
Bonsoir,
A la demande de TLC, je me permets de vous apporter quelques éléments de réponse:
Effectivement dans le guide Legrand NFC 15-100, les gaines ICTA sont jointes dans les boites d'encastrement, mais est-ce réellement une norme ou une préconisation d'installation ?
Vous pourriez demander à l'organisme certificateur qui devrait intervenir en cours de chantier de valider cette installation. Je suppose que vous avez également un architecte parfaitement au fait de la norme RT2012 ? Qu'en pense t-il ?
De par mon expérience, il y a quelques années lors de la construction d'une villa (norme RT2005) dont nous avons réalisé le câblage, domotique etc., le label a été refusé à la première visite pour plusieurs raisons dont des ponts thermiques au niveau des boites d'encastrement.
A la demande de l'organisme nous avons appliqué de la mousse expansive afin de "colmater" ces fuites d'air.
Suite à cela la villa a pu obtenir la norme RT2005.
Bien entendu, les boites d'encastrement à isolation renforcée sont indispensables.
djpm
Anonyme
#6 | Posté le 27/03/18 01:31
Bonjour et merci à vous deux pour vos réponses.

TLC : ce sont les équivalents Ecobatibox mais de chez Schneider.

KevlexInfo : merci pour ce témoignage, je vais demander ce qu'en pense le maçon/maitre d'oeuvre et pourquoi pas appeller directement le consuel pour avoir leur avis. J'espere que ça pourra se solutionner au pire avec de la mousse expensive car le plaquiste va bientôt faire le ratissage/ponssage et ce ne sera donc plus le moment de retirer des gaines...

Merci encore d'avoir pris le temps de poster vos avis.

Bien à vous
Pierre
Réseau filaire, VDI, optique Le forum de touslescables.com / Réseau filaire, VDI, optique / Gaine ICTA dans boite d'encastrement (construction maison RT2012) Haut
Votre réponse Cliquez sur cette icône pour aller au message en citation

» Identifiant  » Mot de passe 

Pour contribution anonyme : donnez un identifiant (qui sera refusé s'il est déjà attribué à un membre) sans mot de passe ou laissez les deux champs vides.
Si vous êtes membre, vous pouvez poster et vous identifier simultanément.
Si vous n'êtes pas membre, les avantages à vous enregistrer par le lien en haut de page sont : possibilités de notifications par mail et de publier des images.

 

Réalisé avec: miniBB®