> cliquez ici pour aller chez touslescables.com
Ce forum est lié au site touslescables.com
Forums | Enregistrement | Recherche | Stats |
Réseau filaire, VDI, optique Le forum de touslescables.com / Réseau filaire, VDI, optique /

Type de gaine ICTA pour passage cable grade 3 sat

manu
Membre
#1 | Posté le 2/02/11 20:54
Bonjour,

Tout d'abord merci pour cet excellent forum.
Je viens d'acheter du cable grade 3 sat acohome sur votre site car je rénove actuellement une ancienne batisse et je souhaite mettre en place un réseau de communication RJ45 pour distribuer à la fois TV, téléphone et internet.
Etant donné que je refais les sols, je souhaite faire passer tous ces cables dans ma chape de ravoirage et doit donc les protéger par une gaine ICTA.
La fiche technique de ce cable indique un diamètre extérieur de 7.8mm.
Pourriez-vous me dire quel diamètre de gaine ICTA dois-je me procurer pour faire passer ce cable à l'intérieur sans souci? Je pensais opter pour des gaines en diamètre 20 mais j'aimerais avoir votre confirmation...

Merci d'avance pour votre réponse.
TLC (modérateur)
Anonyme
#2 | Posté le 2/02/11 21:19
Bonjour,

Vous allez bâtir un réseau en étoile.

Vous serez donc peut-être amené à passer plusieurs câbles dans la même gaine.

Il faut tenir compte du nombre de câbles possibles. Nous avons régulièrement des clients qui rencontrent des problèmes idiots parce-que leurs gaines sont trop étroites...

Par ailleurs, un installateur a expliqué dans ce forum qu'il utilisait toujours de la gaine de 35 mm de diamètre pour les réseaux résidentiels, tout simplement car la gaine de 35 mm impose naturellement un bon rayon de courbure.

La différence de prix entre le 20 et le 35 mm devant être négligeable, nous vous conseillons plutôt le 35 mm.
manu
Membre
#3 | Posté le 3/02/11 15:05
Bonjour,

Malheureusement je ne peux pas utiliser de gaine en 35mm car ces cables vont croiser des gaines de plomberie de diamètre 32 et l'épaisseur de ma future chape ne me le permet pas.
Je pensais en fait enfiler un seul cable grade sat 3 par gaine, d'où la proposition de l'ICTA diamètre 20mm qui est le diamètre maximum que je peux utiliser...
Est-ce qu'avec un seul cable par gaine cela vous semble envisageable?
TLC (modérateur)
Anonyme
#4 | Posté le 3/02/11 15:13
Bonjour,

Vu que le câble fait 7,8 mm de diamètre, vous n'avez aucun prodblème avec une gaine de 20 mm.

Toutefois, faites attention à respecter le rayon de courbure indiqué dans la fiche technique : 6 cm. Autrement dit, vous tournez autour d'un cercle de 12 cm de diamètre.
manu
Membre
#5 | Posté le 3/02/11 15:49
Merci pour cette réponse,

Je ferai bien attention au rayon de courbure.
En ce qui concerne le diamètre de la gaine, est-ce que je peux aussi utiliser une gaine en 16mmm (ou passer 2 cables dans une gaine en 20)?
Merci d'avance
TLC (modérateur)
Anonyme
#6 | Posté le 3/02/11 16:39
Bonjour,

Pas de problème pour une gaine de 16 mm ou 2 câbles dans une gaine de 20.

Les câbles RJ45 ne se polluent pas les uns les autres.

Ce sont les ondes électro-magnétiques des fils secteur 220 V qui sont à éviter et justifient les blindages.
manu
Membre
#7 | Posté le 3/02/11 17:07
Parfait merci encore pour votre réponse
bob
Anonyme
#8 | Posté le 5/02/11 12:46
Bonjour

Je suis surpris de la réponse formuléee

- 2 cables de 7,8 mm ( disons 16 mm ) dans une gaine ICTA de 20 ( 20 étant le diamètre extérieur ) , il faudra m'expliquer comment celà va passer ... sans effort de traction, surtout s'il y a des coudes ...

- Par ailleurs, la NFC 15-100 , base de nos installations , impose une gaine de diamètre mnimal extérieur de 25 mm,
cf son $ 771.559.6.3. Passage des câbles.

Cordialement
TLC (modérateur)
Anonyme
#9 | Posté le 5/02/11 15:23
Bonjour Bob,

Merci de vos corrections.

1)
Effectivement, une gaine de 20 mm serait un peu juste pour 2 câbles, surtout en virage.

2)
La norme préconise 25 mm.
Nous avions conseillé 35 mm, mais Manu a un problème de place.
Réseau filaire, VDI, optique Le forum de touslescables.com / Réseau filaire, VDI, optique / Type de gaine ICTA pour passage cable grade 3 sat Haut
Votre réponse Cliquez sur cette icône pour aller au message en citation

» Identifiant  » Mot de passe 

Pour contribution anonyme : donnez un identifiant (qui sera refusé s'il est déjà attribué à un membre) sans mot de passe ou laissez les deux champs vides.
Si vous êtes membre, vous pouvez poster et vous identifier simultanément.
Si vous n'êtes pas membre, les avantages à vous enregistrer par le lien en haut de page sont : possibilités de notifications par mail et de publier des images.

 

Réalisé avec: miniBB®