> cliquez ici pour aller chez touslescables.com
Ce forum est lié au site touslescables.com
Forums | Enregistrement | Recherche | Stats |
Réseau filaire, VDI, optique Le forum de touslescables.com / Réseau filaire, VDI, optique /

Casanova gamme C-Start : infos modularité

Lole30
Membre
#1 | Posté le 6/01/19 13:25 | Edité par :Lole30
Bonjour,

Votre forum est une mine d'or mais n'ayant pas trouvé les infos recherchées je me permets de poster ce message.

J'envisage de m'orienter vers la solution CASANOVA C-Start625 2 coiffes (pour réduire le coût car coiffe alu trop chère) pour constituer mon coffret VDI en rénovation (et en plus c'est du Made in France !).
Mon besoin étant très spécifique, j'ai besoin d'intégrer :
- 30 connecteurs RJ45 (10x coupleurs et 20x connecteurs Cat6a)
- 1x DTI
- 1x splitteur TV 3 voies
- 1x switch
- 1x prise 2P+T
- je n'ai pas d'autre solution que d'intégrer mon coffret sur ma GTL
- il faut que tout soit caché donc besoin de portes.

J'ai donc plusieurs questions au sujet de cette gamme C-Start :

1°) En terme de mécanique, le C-Start625 est-il en quelque sorte l'association d'un coffret 250 et 375 de la même gamme et donc pas de communication entre les 2 zones ?
Ce coffret est-il bien intégrable sur une GTL existante ?

2°) Côté modularité, pouvez-vous me confirmer que l'on peut rajouter dans la zone attenante au C-Start625 au choix des rails DIN et/ou panneaux de brassage supplémentaires ?
Je pensais rajouter 2 bandeaux de brassage de 10x RJ45 et un switch.

3°) Les connecteurs RJ45 fournis avec la gamme C-Start et les panneaux de brassage sont biens les SCHNEIDER Actassi vendus sur votre site (je vais devoir réaliser le complément si cela pouvait être uniforme)?


Merci par avance pour vos réponses qui je l'espère aideront d'autres personnes motivées comme moi à réaliser cette installation.
TLC
Modérateur
#2 | Posté le 6/01/19 14:44 | Edité par :TLC
Bonjour,

Je vais demander à Casanova de vérifier et compléter mes réponses.

Lole30:
1°) En terme de mécanique, le C-Start625 est-il en quelque sorte l'association d'un coffret 250 et 375 de la même gamme et donc pas de communication entre les 2 zones ?
Ce coffret est-il bien intégrable sur une GTL existante ?

Le C-Start 625 comprend effectivement un coffret 250 et une zone attenante 375.
On peut penser que la coiffe du 250 peut être percée au moins en bas de façon à permettre le passage de cordons vers la box ou le switch de la zone attenante.
Dans la même idée on peut penser que la coiffe du 375 peut être percée en haut.
Par percé, je veux dire qu'il est prévu des volets faciles à casser de façon à créer un trou.

Je laisse Casanova répondre sur ce point important, la gamme est nouvelle et je ne la connais pas encore bien.

Autrement, c'est prévu pour pose en GTL.
Votre GTL doit comprendre des entretoises sur lesquelles visser le coffret.
Merci à Casanova de compléter cette réponse.

Lole30:
2°) Côté modularité, pouvez-vous me confirmer que l'on peut rajouter dans la zone attenante au C-Start625 au choix des rails DIN et/ou panneaux de brassage supplémentaires ?
Je pensais rajouter 2 bandeaux de brassage de 10x RJ45 et un switch.

Vous pouvez ajouter deux panneaux de brassage dans la zone attenante. Il devrait vous rester assez de place pour le switch.
Vous pouvez aussi ajouter des rails DIN, des bandeaux de prises électriques, etc. C'est un meccano.

Lole30:
3°) Les connecteurs RJ45 fournis avec la gamme C-Start et les panneaux de brassage sont biens les SCHNEIDER Actassi vendus sur votre site (je vais devoir réaliser le complément si cela pouvait être uniforme)?

Ce sont bien des Keystone Schneider Actassi qui sont fournis avec le coffret Casanova.
A ma connaissance, le panneau de brassage Casanova peut recevoir tous les connecteurs au format Keystone mais mieux vaut prendre les Schneider.

J'espère que Casnova complétera au plus vite, soit directement soit par mon intermédiaire.
Lole30
Membre
#3 | Posté le 8/01/19 10:40
Merci pour vos réponses et surtout la rapidité. J'apprécierais que Casanova complémente.

Dans tous les cas cela me réconforte dans mes choix :
- sur le matériel que j'envisage d'utiliser,
- sur le site sur lequel je vais passer commande qui est TLC !
TLC
Modérateur
#4 | Posté le 8/01/19 19:39
Bonjour,

Casanova nous a répondu par mail :

1) Oui les coiffes ont des zones de découpes en partie haute et basse laissant aisément le passage des cordons.

2) Vous disposez de 6 emplacements pour mettre soit rail din / support RJ / support PC.
Le fond de la coiffe servira d'emplacement à un switch.

3) Je confirme pour les connecteurs.
Réseau filaire, VDI, optique Le forum de touslescables.com / Réseau filaire, VDI, optique / Casanova gamme C-Start : infos modularité Haut
Votre réponse Cliquez sur cette icône pour aller au message en citation

» Identifiant  » Mot de passe 

Pour contribution anonyme : donnez un identifiant (qui sera refusé s'il est déjà attribué à un membre) sans mot de passe ou laissez les deux champs vides.
Si vous êtes membre, vous pouvez poster et vous identifier simultanément.
Si vous n'êtes pas membre, les avantages à vous enregistrer par le lien en haut de page sont : possibilités de notifications par mail et de publier des images.

 

Réalisé avec: miniBB®