Bonjour,

Ayant à charge le câble de l'appareillage de ma maison en construction, je me pose quelques question concernant le cablage de mes prise RJ45.

Mon câble tiré est du grade 3TV F/FTP mais de 2 marques différentes :
- 1er : Axitronic Résidentiel - Câble multimédia grade 3 TV F/FTP 4P - LZSH - couronne de 100m - Réf : G3TV45
- 2eme : Acome - Câble Grade 3 TV 4P LSOH-FR - Couronne 100 mètres - Réf : R7900A-C100

Mes prises murales sont des legrand celiane stp cat6a :
- Legrand Céliane - Prise RJ 45 Céliane - Cat.6A - STP - Blindage Métal - LCS² - Réf : 067346

Face à la documentation de cette prise et quelques infos trouvées ici et la, je suis un peu perdu sur le comment utiliser/placer/couper les blindages (feuillard/tresses/brin alu)
Sur la photos #1 du câble Axitronic j'ai :
- 1 feuillard général >> je le rabats sur le câble et je le coupe PAS ?? (entouré en vert)
- 1 feuillard par paire >> je les coupe ??
- 1 brin alu >> je l'enroule autour du feuillard principal ?? (entouré en rouge)

Sur la photo #2 du câble Acome j'ai :
- PAS de feuillard principal >> je rabats en guise de feuillard principal le feuillard de la paire N°4 marron/blanc ?? (entouré en vert)
- 1 feuillard pour les 3 autres paires >> je les coupe ??
- 1 tresse >> je l'enroule autour du feuillard rabattu de la paire 4 ?? (entouré en rouge)

Concernant le câblage des paires :
- je positionne les brins suivant le type B ??
- le plus important est d'avoir le même type coté prises mural et baie de brassage sur les keystones ?

Enfin question subsidiaire, sur la photo #3 du capot métallique arrière de la prise Celiane il y a :
- un passage assez large (entouré en rouge) >> c'est que va passer mon câble et ou il y aura contact avec feuillard + tresse/brin ??
- un passage encoche plus petit >> dois-je ici faire passe la tresse ou le brin pour le "coincer" ??

Merci d'avance pour tous vos éclaircissements :)
Cable 1 Axitronic
Cable 1 Axitronic
Cable 2 Acome
Cable 2 Acome
Couvercle arriere prise celiane
Couvercle arriere prise celiane
TLC
Modérateur
#2 | Posté le 24/08/20 17:01
Bonjour,


Je vous réponds rapidement, demandez plus de précisions si nécessaire.

Il faut vous référer d'abord à la notice d'installation de Legrand, vous la trouver en lien sur cette page, rubrique Brochures.

Pour le câble F/FTP vous vous référez à la rubrique F/FTP.

Pour le câble Acome, idem, vous utilisez le blindage de la paire 4 (feuillard + tresse) comme le feuillard du câble F/FTP.

Sur la préparation d'un câble F/FTP cette vidéo est intéressante.

Je ne connais de bonne vidéo sur le montage du connecteur Céliane, si vous en trouvez une merci de publier le lien.

cyrilphoenix71:
- je positionne les brins suivant le type B ??
- le plus important est d'avoir le même type coté prises mural et baie de brassage sur les keystones ?

Oui et Oui.
cyrilphoenix71
Membre
#3 | Posté le 25/08/20 10:04
Merci pour votre réponse rapide :)

Pour le câble acome je n'ai pas de tresse dans la paire 4 mais une tresse générale, donc je rabat le feuillard de la paire 4 (coté bleu dehors ou je le retourne ?) et j'enroule la tresse autour ?

Photo #3 1er message sur le capot métallique arrière de la prise Celiane il y a :
- un passage assez large (entouré en rouge) >> c'est la que va passer mon câble et ou il y aura contact avec feuillard + tresse/brin ??
- un passage encoche plus petit (entouré en bleu) >> dois-je ici faire passe la tresse ou le brin pour le "coincer" ??

Merci d'avance
TLC
Modérateur
#4 | Posté le 25/08/20 11:51
Bonjour,

Une tresse générale pour le câble Acome R7900A, vous m'étonnez.

Quand vous repliez le feuillard de la paire 4 il faut que le côté argenté soit à l'extétieur, voir la vidéo sur le câble F/FTP.

Pour vos deux câbles vous devez avoir un drain de terre qui doit être tortillé autour du feuillard + tresse puis placé dans la 9ème broche du connecteur.

Ce dernier point est assez clair dans la notice de montage du connecteur Céliane.

Vous pouvez appeler Legrand au 01 49 72 52 00, ils ont un bon service client.
cyrilphoenix71
Membre
#5 | Posté le 29/08/20 01:06
Merci pour vos réponses qui m'ont permis d'y voir plus clair :

- après vérification le câble acome à en fait bien une tresse autour de la paire 4 et non générale
> rabattage feuillard sur le câble en le retournant pour avoir le côté argenté à l'extérieur et enroulage de la tresse autour ?

- après relecture de la documentation de la prise Celiane, elle est en fait faite pour les prise cat5e 6 et 6a et upt/ftp/stp
> ma prise étant une 6a stp et en suivant les indication je ne doit donc pas sortir de 9e brin mais utiliser le capot métal ?

Merci
TLC
Modérateur
#6 | Posté le 29/08/20 12:09
Bonjour,

Sur notre site vous trouvez la notice d'installation pour connecteurs Cat5e, Cat6 et Cat6a, voir la rubrique Brochures de la fiche produit

cyrilphoenix71:
- après vérification le câble acome à en fait bien une tresse autour de la paire 4 et non générale
> rabattage feuillard sur le câble en le retournant pour avoir le côté argenté à l'extérieur et enroulage de la tresse autour ?

.
Oui et vous pouvez tortiller le drain de terre autour.

cyrilphoenix71:
> ma prise étant une 6a stp et en suivant les indication je ne doit donc pas sortir de 9e brin mais utiliser le capot métal ?

Il faut utiliser le capot métal, c'est essentiel.
le drain de terre tortillé autour de l'écran peut aussi être branché sur la broche de terre, mais c'est moins important qu'un bon contact entre le capot métal et le feuillard + tresse + drain de terre.
Réseau filaire, VDI, optique Le forum de touslescables.com / Réseau filaire, VDI, optique / Cablage grade 3TV sur prise celiane cat6a Haut
Votre réponse Cliquez sur cette icône pour aller au message en citation

» Identifiant  » Mot de passe 

Pour contribution anonyme : donnez un identifiant (qui sera refusé s'il est déjà attribué à un membre) sans mot de passe ou laissez les deux champs vides.
Si vous êtes membre, vous pouvez poster et vous identifier simultanément.
Si vous n'êtes pas membre, les avantages à vous enregistrer par le lien en haut de page sont : possibilités de notifications par mail et de publier des images.

 

Réalisé avec: miniBB®