> cliquez ici pour aller chez touslescables.com
Ce forum est lié au site touslescables.com
Forums | Enregistrement | Recherche | Stats |
Réseau filaire, VDI, optique Le forum de touslescables.com / Réseau filaire, VDI, optique /

Câble cat6a F/FTP et connecteur cat6a SFTP

Anonyme
#1 | Posté le 4/11/20 07:11
Bonjour à toutes et tous.

Je suis en train d'installer un réseau câblé dans mon appartement. Voulant pour profiter à terme d'un réseau 10Go, je me suis orienté vers la cat6a.
J'ai acheté un câble DRAKA - Cat6a, monobrin, F/FTP (réf TLC 1290) et un connecteur Legrand RJ45, Cat6a, blindé SFTP (STP) (réf TLC 1600).
J'ai commencé mon installation et un doute me prend...

Je me suis focalisé sur prendre des composants cat6a et un câble blindé mais je n'ai pas fait attention que le câble est F/FTP et le connecteur SFTP. Est-ce que ces 2 composants sont bien compatibles ou est-ce que je me suis fourvoyé ?

Ensuite, le bouclier métallique interne du connecteur plie fortement le câble qui est supposé n'avoir un rayon de courbure que de 35mm une fois posé. Mais je viens de voir sur la notice que ce bouclier est pour un câble STP uniquement. Du coup, avec mon câble F/FTP, est-ce que je dois mettre ce bouclier ?

Merci !
chbar69
Membre
#2 | Posté le 4/11/20 07:20
Re-
J'ai posté en anonyme par mégarde. Me voici donc maintenant inscrit et prêt à suivre le fil 😉
Merci encore !
TLC
Modérateur
#3 | Posté le 4/11/20 12:56
Bonjour,

Le connecteur est 100 % compatible avec le câble.

Dans la notice d'installation Legrand, reportez-vous aux sections F/FTP.

Si vous n'avez pas la notice vous la trouvez en lien sur cette page.

Il faut utiliser ce que vous appelez le bouclier.

Si vous avez besoin de tordre le câble à 90° il faut le dégainer sur la longueur nécessaire, sans enlever le blindage.

La notice d'installation Legrand est hélas assez mal faite et à notre connaissance il n'existe pas de bonne vidéo pour l'installation de ce connecteur.
chbar69
Membre
#4 | Posté le 4/11/20 13:23
Merci pour votre réponse rapide.

En fait, l'utilisation de ce que j'appelle le bouclier (c'est quoi son nom d'ailleurs ?), oblige par sa forme à plier le câble ; car la coque métallique est en biais par construction.

Ou est-ce que j'ai mal compris le schéma de montage (je l'avais effectivement trouvé sur la page du connecteur mais merci de l'avoir rappelé) ?
TLC
Modérateur
#5 | Posté le 4/11/20 15:48
Bonjour,

Il faut regarder à la fin de la brochure Legrand les images 10 et 11.

Vous courbez le câble, c'est effectivement obligatoire.

Pour ce faire vous le dégainez sur l'arrondi, sans le dé blinder.

PS : on appelle cela un capot en métal.
chbar69
Membre
#6 | Posté le 4/11/20 20:53
Merci. Tout est clair. J'ai pu mettre en route mon installation même s'il me reste une prise à installer.
Cela fonctionne ! :-)

Par contre, mon testeur de câble RJ45 semble ne plus fonctionner. Il a fonctionné ce matin (première utilisation) et cela ne fonctionnait plus ce soir. Je vous téléphonerai demain pour cela.

Au plaisir et bravo pour votre assistance efficace.
Réseau filaire, VDI, optique Le forum de touslescables.com / Réseau filaire, VDI, optique / Câble cat6a F/FTP et connecteur cat6a SFTP Haut
Votre réponse Cliquez sur cette icône pour aller au message en citation