Bonjour

J'ai ces connecteurs Keystone courts pour ma baie.

Dans le mur j'ai ces prises Schneider, le connecteur dans la prise est le Schneider S-One

quand je connecte le tout mon testeur allume la diode 1 et 4 en même temps sur un des 2 boitier. Je pense avoir donc un faux contact.

En regardant de plus prêt sur le schenider l'ordre des fils c'est Vert/Orange et Marron/bleu alors que sur keystone c'est Vert/bleu et Marron/orange
Est ce important?
Est ce que ces 2 connecteurs sont compatibles?

merci
TLC
Modérateur
#2 | Posté le 1/10/21 19:39 | Edité par :TLC
Bonjour,

Les deux connecteurs sont parfaitement compatibles.

Chaque connecteur a son propre plan de câblage, ils sont différents mais c'est sans impact et il faut pour chaque connecteur appliquer le code couleur du connecteur.

L'important et de bien câbler en code A ou code B à chaque extrémité.
Code B est standard en Europe mais si vous avez câblé en code A d'un côté ce n'est pas grave, il faut câbler en code A de l'autre côté.

Rencontrez-vous la même alerte du testeur sur toutes les liaisons ?
Si oui on peut se demander si ce n'est pas votre testeur qui a un problème.

Pouvez-vous faire un test de débit avec un PC ?

Si vous rencontrez le problème sur une ou deux liaisons on peut penser qu'un connecteur est mal câblé, sans doute le Keystone plus difficile à monter.

Tenez-nous informés.
vichenzo
Anonyme
#3 | Posté le 2/10/21 00:04
Ok je ne savais pas que des connecteurs pouvaient avoir des plan de câblage différents.
J'avais testé le testeur sur un bout de câble avant avec 2 connecteurs et je n'avait pas d'erreur.
Je pense que je vais recommencer.
Est ce que le fait que ça soit la diode 1 &4 qui s'allument en même temps donne une indication sur le fil qui pose pb ou non?
TLC
Modérateur
#4 | Posté le 2/10/21 18:11 | Edité par :TLC
Bonjour,

vichenzo:
Est ce que le fait que ça soit la diode 1 &4 qui s'allument en même temps donne une indication sur le fil qui pose pb ou non?

Si vous pouviez envoyer une photo ce serait plus clair.

Si vous avez d'un côté LED 1 et de l'autre LED 4 cela veut dire que la broche 1 d'un côté est branchée sur la broche 4 de l'autre côté, ce qui serait une erreur.
Vous devriez aussi voir 4-1 logiquement.

Sur le connecteur le code couleur B est le suivant :

Un Blanc et orange (blanc et vert si 568 A)

Deux Orange (vert si 568 A)

Trois Blanc et vert (blanc et orange si 568 A)

Quatre Bleu

Cinq Blanc et bleu

Six Vert (orange si 568 A)

Sept Blanc et marron

Huit Marron
Réseau filaire, VDI, optique Le forum de touslescables.com / Réseau filaire, VDI, optique / Compatibilité KEYSTONE / SCHNEIDER Haut
Votre réponse Cliquez sur cette icône pour aller au message en citation

» Identifiant  » Mot de passe 

Pour contribution anonyme : donnez un identifiant (qui sera refusé s'il est déjà attribué à un membre) sans mot de passe ou laissez les deux champs vides.
Si vous êtes membre, vous pouvez poster et vous identifier simultanément.
Si vous n'êtes pas membre, les avantages à vous enregistrer par le lien en haut de page sont : possibilités de notifications par mail et de publier des images.

 

Réalisé avec: miniBB®