Greg
Anonyme
#1 | Posté le 19/04/22 18:43
Bonjour !

Je suis actuellement entrain de câbler mon appartement avec le grade 3 TV de acome et des prises avec noyau séparé, insérées dans des batibox.

Les batibox installées par les plaquistes font 40mm de profondeur, ce qui fait que je dois tordre le câble directement derrière le noyau.

Est ce un problème pour les performances/la durée de vie du câble ou puis-je continuer comme ça ?
TLC
Modérateur
#2 | Posté le 19/04/22 19:14
Bonjour,

Tout le monde doit en passer par là avec des batibox de 40 mm, ce n'est pas dramatique.

La partie tordue doit être dégainée, tout en conservant le blindage.

C'est assez clair sur cette notice Schneider, page 5/5.

Essayez d'arrondir l'angle autant que possible.