> cliquez ici pour aller chez touslescables.com
Ce forum est lié au site touslescables.com
Forums | Enregistrement | Recherche | Stats |
Articles et références Le forum de touslescables.com / Articles et références /

12. Comment mettre à  la terre un câble de réseau RJ45 blindé ?

TLC
Modérateur
#1 | Posté le 17/02/18 22:11 | Edité par :TLC
Remarque importante :
L'article qui ouvre cette discussion est mis à jour régulièrement.
Bien que de création ancienne il reste actuel.


Bonjour,

Cette question faisant l'objet de nombreuses questions, nous publions une synthèse rapide.

1) Continuité du blindage RJ45
Le câble dans le mur est blindé.
Il faut des connecteurs blindés et des cordons de raccordement blindés.

Le câble dans le mur n'est pas blindé.
Il est meilleur d'employer des connecteurs non blindés et des cordons de raccordement non blindés.

Rappelons qu'il existe cinq types de blindage pour les câbles RJ45 et deux types de blindages pour les connecteurs RJ45.

Pour les câbles : F/UTP, SF/UTP (en Cat5e uniquement), U/FTP, S/FTP et F/FTP, explications dans l'article sous le tableau.
On trouve les mêmes blindages pour les cordons de raccordement.

Pour les connecteurs : FTP ou STP (aussi appelé SFTP).
FTP = reprise du drain de terre sur une 9ème broche.
STP (ou SFTP) = reprise de l'écran dans un contact qui enserre tout l'écran. On parle alors de reprise à 360° du blindage.
Le blindage STP (ou SFTP) est le meilleur possible.

UIP (Unshielded Twisted Pair) désigne un câble, cordon ou connecteur non blindé.

2) Faut-il relier le panneau de brassage RJ45 à la terre ?
Cette question n'a de sens que si le câble est blindé.

La réponse fait plaisir à tout le monde.
C'est mieux de le relier à la terre.
Mais si vous ne pouvez pas, notamment dans le cas où le panneau est en plastique, ce n'est pas un drame.

En audio le signal est analogique, très faible et fortement amplifié. Le moindre parasite s'entend. Accessoirement cela explique l'existence et l'utilité de câbles parfois très chers pour les enceintes ou la liaison entre la source et l'ampli. Les audiophiles connaissent le sujet.
En réseau le signal est numérique, beaucoup plus fort que les parasites analogiques et non-amplifié. Cela explique que les parasites soient beaucoup moins néfastes.
Donc même si des parasites dans le blindage ne peuvent pas être évacués vers la terre, les effets négatifs sont très faibles et dans la plupart des cas ils n'affectent pas les performances.

3) Y a-t-il un risque de boucle de terre si les deux extrémités d'une liaison RJ45 sont reliées à la terre ?
Chez vous non car la source de terre est unique.
Le problème peut se poser dans les endroits où il y a plusieurs terres avec des différences de potentiel mais cela semble impossible en appartement et très rare dans une maison avec une installation électrique correcte.
Photomat@hotmail.fr
Anonyme
#2 | Posté le 11/07/21 18:57
Bonjour,

Pardon mais je n'ai pas trouvé, dans cet article, de réponse à "Comment mettre à la terre un câble de réseau RJ45 blindé ?".

Mes keystones sont sur un panneau debrassage. Dois-je brancher un câble de terre sur le panneau ?

Le blindage des câbles et des keystones a-t-il un intérêt s'il n'y a pas de lien à la terre ? Peut-être joue-t-il un rôle" d'ecran"?

Je vous remercie pour vos réponses à venir.

Cordialement,

Photomat
TLC
Modérateur
#3 | Posté le 11/07/21 19:21
Bonjour,

Votre câble est-il blindé ?

Votre panneau de brassage est-il en métal ?
Si le panneau a été acheté chez nous merci de donner sa référence.

Votre panneau de brassage est-il monté dans un coffret en métal, en plastique, ou sans coffret ?

Dans l'attente de vos précisions.
Anonyme
#4 | Posté le 1/08/21 15:34
Bonjour,
En lien avec cette question, si les keystones blindés sont reliés à la terre dans le coffret (rail métallique), pour du cable grade 3TV, est-il nécessaire que les prises RJ45 de l'autre côté du câble soient également reliées à la terre ? Ou l'un ou l'autre suffit ?
Cordialement,
Pierre
TLC
Modérateur
#5 | Posté le 1/08/21 16:15
Bonjour,

Le raccordement à la terre du panneau de brassage est suffisant.

Car si le panneau de brassage est relié à la terre toutes les prises distantes seront reliées à la terre via le blindage du câble et son drain de terre (pourvu que ces prises soient bien câblées).
sleroux
Membre
#6 | Posté le 16/06/26 12:42
Merci pour ce topic très instructif. Je m'interrogeais sur la "mise à la terre" d'un point de consolidation. Le support de TLC a très rapidement répondu à mes questions et m'a orienté ici pour plus d'informations.

De mon côté, je me suis replongé dans mes cours de réseau. En substance, on parle de deux choses:

* La mise à la terre des connecteurs Keystone côté point de consolidation pour la réjection des signaux parasites
* La mise à la terre de la carcasse métallique du point de consolidation, pour des raisons de sécurité électrique.

Pour l'aspect du blindage réseau, dans une installation F/FTP ou S/FTP, la mise à la terre ou la jonction commune des Keystone au niveau du point de consolidation n'est pas indispensable. L'important, c'est la continuité du blindage. Par ailleurs, sur une installation correctement réalisée, la liaison à la terre est déjà effectuée via le panneau blindé côté départ/baie (continuité à vérifier à l'ohmètre). En cas de raccordements multiples à la terre, il faut s'assurer de bien utiliser une terre commune. Dans un réseau domestique ou sur une installation SOHO/petit tertiaire avec une seule prise de terre et une liaison équipotentielle correcte, le risque est limité. Sur de grands sites, avec des bâtiments équipés de piquets de terre distincts, c'est un autre problème.

Pour l'aspect sécurité électrique, le réseau Ethernet lui-même présente peu de danger en usage normal. En revanche, la carcasse métallique peut devenir accidentellement conductrice en cas de défaut externe, notamment à proximité de conducteurs secteur. Il ne faut pas compter sur le blindage réseau comme conducteur de protection : la carcasse doit être reliée au conducteur de protection / à la liaison équipotentielle de l'installation, afin qu'un défaut d'isolement soit évacué par un chemin prévu pour cela et provoque la coupure automatique par les protections adaptées. Dans mon cas, l'installation du point de consolidation se fait en "bout de goulotte", même en prenant soin de bien séparer les courants forts des courants faibles dans des compartiments distincts, cela ne suffit pas à exclure un défaut mécanique ou une mauvaise manipulation qui mettrait la carcasse sous tension. Donc une mise à la terre de la carcasse est indispensable. Penser à vérifier à l'ohmmètre la continuité franche des différents éléments de la carcasse métallique (corps, couvercle, ...) avec la terre.

Bien entendu, il ne s'agit là que de mon interprétation personnelle. Il ne s'agit ni de conseils ni de recommandations. En cas de doute, faites appel à un technicien qualifié pour vos installations.
TLC
Modérateur
#7 | Posté le 16/06/26 14:35
Bonjour,

Je suis d'accord avec ce que vous écrivez.

Cela complète bien notre article, merci de votre participation.
Articles et références Le forum de touslescables.com / Articles et références / 12. Comment mettre à  la terre un câble de réseau RJ45 blindé ? Haut
Votre réponse Cliquez sur cette icône pour aller au message en citation

» Identifiant  » Mot de passe 

Pour contribution anonyme : donnez un identifiant (qui sera refusé s'il est déjà attribué à un membre) sans mot de passe ou laissez les deux champs vides.
Si vous êtes membre, vous pouvez poster et vous identifier simultanément.
Si vous n'êtes pas membre, les avantages à vous enregistrer par le lien en haut de page sont : possibilités de notifications par mail et de publier des images.

 

Réalisé avec: miniBB®