> cliquez ici pour aller chez touslescables.com
Ce forum est lié au site touslescables.com
Forums | Enregistrement | Recherche | Stats |
Réseau filaire, VDI, optique Le forum de touslescables.com / Réseau filaire, VDI, optique /

Confirmation matériels pour câblage maison intégral

Richard33
Membre
#1 | Posté le 1/04/24 19:51
Bonjour,

Tout d'abord je tiens a vous remercier pour votre aide sur mon précédent sujet. Je serais bientôt propriétaire et j'ai affiner la liste de mon matériels pour mon projet.
Je souhaite donc faire câbler entièrement une maison via un électricien, je m'occupe néanmoins de fournir le matériel et l'objectif et d'avoir du 10GB. Le projet et d'installer 7 prises en tout. J'ai séparé le matériels en 3 catégorie pour plus de simplicité :

"Cablage" (acheté par moi ici):

- Coffret, 4 prises Cat6a, sans DTI ni DTIo, 2 coiffes (CST625G3NINIC)
- Porte seule, plastique, 250 (PCST250)
- Porte seule, plastique, 375 (122PCST375)
- Câble Cat6a, monobrin, F/FTP, sans halogène, UC500 AS23 | 200 m | Draka (SILVER6AFFTP4P)
- Connecteur RJ45, Cat6a, blindé SFTP (STP), Keystone, Actassi | Schneider (VDIB1777X) X3
- DEXLAN - Cordon RJ45 Cat6a, FTP, surmoulé x7

"Informatique" (acheté par moi et je suis plutôt confiant sur les références) :
(sur la suite je ne met pas de lien car je ne sais pas si autorisé)

- Switch XS508M
- APC Easy-UPS BV - BV800I-GR - Onduleur 800VA (AVR, 4 prises Schuko)
- Le routeur sera une freebox ultra

Electricien (fournit par l'électricien, actuellement j'ai juste un devis) :

- GOULOTTE 40X40 EN 2 METRES x5
- CADRE SAILLIE LEGRAND x7
- GOULOTTE 32X16 EN 2 METRES x14
- PRISE BLANCHE CELIANE RJ 45 CAT6 FTP LEGRAND x7
- GRILLE CELIANE x7
- PLAQUE DE FINITION CELIANE BLANC x7

Maintenant passons au question que j'espère vous pourrez éclaircir :

- Les goulottes vous semble t'elle assez large pour du monobrin blindé ?
- L'objectif étant d'avoir un LAN en 10GB je pensais qu'il me proposerais des prises 6A STP hors là il me propose du 6 FTP. Les prises 6FTP vont elle être limitant pour atteindre le 10GB ou ça ne gênera pas ? J'ai vu de tout sur internet donc je suis un peu perdu (C'est ici m'a plus grande inquiétude et j'hésite a demander un autre devis avec prise 6A mais je vais attendre votre retour)
- J'ai pour objectif de faire rentrer les 3 équipements de la section "informatique" dans la "Zone attenante 250 x 375" du coffret, ça vous semble réaliste ?

ça fait beaucoup de question et je vous remercie par avance pour votre aide
TLC
Modérateur
#2 | Posté le 1/04/24 20:44 | Edité par :TLC
Bonjour,

Si vous voulez assurer du 10Giga je vous conseille de ne pas lésiner et de prendre du câble Cat7a, Excel n'est pas très cher.
Vous amortissez la différence de prix sur des années.

Si vous avez parlé de 10Giga à votre électricien et qu'il vous propose des prises en Cat6 ce n'est pas sérieux.
Il faut impérativement des prises Cat6a SFTP, voyez notre tarif en Céliane.

Le coffret Casanova est très bien mais si vous voulez économiser quelques euros avez-vous vu dans cette liste les coffrets XH System et notamment ce modèle 625 ?

Pour répondre à vos questions :
La goulotte : le câble fait dans les 8 mm de diamètre donc en 40 x 40 cela devrait aller.
Les connecteurs : j'ai répondu plus haut, demandez un devis en Cat6a.
Dans la zone attenante Casanova ou XH System vous rentrerez peut-être le switch au chausse-pied, certainement la box mais jamais l'onduleur.

À ce propos nous avons un rayon Onduleur.

PS : 7 prises ce n'est pas énorme. Il vaut mieux trop de prises que pas assez...
Richard33
Membre
#3 | Posté le 2/04/24 20:06 | Edité par :Richard33
Bonjour,

C'est noté je vais partir sur du câble Excel 7a, effectivement pour 60€ de plus je vais pas lésiner !
Coté prise j'ai demandé un Devis à mon électricien avec prise 6A Céliane j'attend un retour.

Pour le coffret j'avais effectivement vu le 625 de chez XH System mais comme mon installation va être très visible j'ai choisi le casanova car je le trouve moins disgracieux et plus discret (Oui clairement une question de gout ^^)

Merci pour votre avis sur la faisabilité de tout faire rentrer dans la zone attenante. Je n'avais pas vu votre rayon onduleur, le modèle suivant est intéressant mais malheureusement pas assez puissant dans mon cas de figure, par contre en fouinant je suis tombé sur l'onduleur "apc be325-fr" qui est de petite taille. J'ai bonne espoir que celui-ci rentre dans la zone attenante.

Et oui 7 prises peut paraitre effectivement un peu léger, je suis parti sur :

- 1 prise salon
- 2 prises bureau
- 2 prises salle serveur
- 1 prise chambre
- 1 prise chambre d'ami

En tout cas encore merci pour votre retour rapide et de qualité
Richard33
Membre
#4 | Posté le 8/04/24 22:12
Bonjour,

J'ai reçu le devis de l'électricien avec prise 6A. La commande du reste de l'équipement est préparé sur le site et je la passe prochainement (Devis 79277).
Merci TLC pour l'aide. Si tout se passe bien les travaux seront effectué dans la semaine du 22 avril.

J'espère ne pas avoir la nécessité de passer sous peu sur le forum car ça voudrait dire que quelque chose c'est mal passé et que je viens chercher de l'aide ;).

Encore merci
TLC
Modérateur
#5 | Posté le 8/04/24 22:14
Bonjour,

J'ai vérifié votre devis, tout est cohérent.
Patrick_31
Membre
#6 | Posté le 30/08/24 15:04
Bonjour,

je rénove une grande maison de 1966. Nous profitons de faire l'isolation par l'intérieur pour refaire tous les réseaux.
Je suis en train de placer les gaines et j'ai compris, il y a quelques jours qu'il fallait faire des choix pour avoir un bon réseaux.
J'ai prévu de faire une distribution depuis la GTL (au rez de chaussé) vers toutes les chambres, le salon et le bureau.

Pour le salon, j'ai cru comprendre qu'il était préférable de prévoir 2 lignes?
Pour le bureau, je pense mettre un coffret intégrant un "switch" (répartiteur?) pour créer toutes les lignes de la pièce à partir d'une ligne venant de la GTL (deux postes de travail, une imprimante, 2 disques durs externes, une borne wifi, ...)
Une borne wifi à l'étage.
j'envisage de placer la box dans la GTL (partie basse tension, avec un coffret de distribution, ...).
Donc, pour tous les équipements et surtout les bornes Wifi, pour des facilités d'installation et d'utilisation, je voudrais utiliser la technologie PoE et être, si possible, compatible avec les évolutions.

Cette compatibilité n'est pas indiquée, est que c'est lié à la catégorie?
Le câble Cat7a,Excel cité plus haut m'a l'air de bonne conception pour améliorer la conductivité et l'immunité aux champs magnétiques (diamètres de fils, utilisation du cuivre, blindage, ...) mais comment connaitre la compatibilité PoE? ou PoE++ ? ...
Est que c'est sur celui-ci qu'il y a le fil de drain à la terre ?
Si oui, je suppose qu'ils sont tous reliés ensembles et à la terre, via les connecteurs, dans le coffret de répartition basse tension ?

Ce forum est très formateur, je découvre la basse tension, ...

Cordialement,
Patrick.
TLC
Modérateur
#7 | Posté le 31/08/24 21:03 | Edité par :TLC
Bonjour,

Patrick_31:
Le câble Cat7a,Excel cité plus haut m'a l'air de bonne conception pour améliorer la conductivité et l'immunité aux champs magnétiques (diamètres de fils, utilisation du cuivre, blindage, ...) mais comment connaitre la compatibilité PoE? ou PoE++ ?

Ce câble est PoE++ (90 W).
Mais on peut dire que tous les câbles monobrin à partir de Cat6a, AWG24 et blindage F/UTP sont PoE++.

C'est pour les cordons que c'est un peu plus délicat :
Poe+ (30 W) à partir de Cat6a F/UTP.
Pour le PoE++ nous conseillons ce cordon Cat7.

Patrick_31:
Est que c'est sur celui-ci qu'il y a le fil de drain à la terre ?

En principe il n'y a pas de drain de terre sur les câbles S/FTP, la tresse en cuivre étamé étant largement suffisante pour un bon contact à la masse.
Mais nous avons découvert récemment que le câble Cat6a S/FTP Excel avait un drain de terre, donc peut-être aussi le Cai7a, nous allons vérifier.
Mais franchement cette question est peu importante, avec ou sans drain de terre cela marche très bien.

Le câble Cat7a d'Excel est un bon choix et excellent rapport qualité-prix.
Je suis obligé de vous conseiller aussi le Grade 3 TV au cas où vous auriez une antenne TNT ou parabole SAT.

Prévoyez plutôt trop de prises que pas assez.
Si vous utilisez le téléphone filaire prévoyez 2 prises là où sera branché votre téléphone.
Patrick _31
Anonyme
#8 | Posté le 3/09/24 00:32
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
j'ai prévu pas mal de prises.
Nous sommes éligibles à la fibre mais la maison n'est pas encore connectée.
Je vais installer une gaine depuis l'arrivée de l'ancienne ligne téléphonique jusqu'à la GTL dans laquelle j'installerai le coffret de communication, certainement la box, un Switch et peut être un disque dur.
Je reviendrai certainement vers vous quand j'aurai affiné tout ça.
Est il possible de vous envoyer des documents ?
Cordialement.
Patrick.
TLC
Modérateur
#9 | Posté le 3/09/24 13:10
Bonjour,

Oui, vous pouvez envoyer des documents.

Envoyez un mail via le formulaire du site, nous vous donnerons une adresse mail qui accepte les pièces jointes.

Vous pouvez aussi publier des documents dans ce forum, mais ils doivent être très légers.
Réseau filaire, VDI, optique Le forum de touslescables.com / Réseau filaire, VDI, optique / Confirmation matériels pour câblage maison intégral Haut
Votre réponse Cliquez sur cette icône pour aller au message en citation

» Identifiant  » Mot de passe 

Pour contribution anonyme : donnez un identifiant (qui sera refusé s'il est déjà attribué à un membre) sans mot de passe ou laissez les deux champs vides.
Si vous êtes membre, vous pouvez poster et vous identifier simultanément.
Si vous n'êtes pas membre, les avantages à vous enregistrer par le lien en haut de page sont : possibilités de notifications par mail et de publier des images.

 

Réalisé avec: miniBB®